Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вопрос про незадымляемые лестницы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
Stellar
СНиП 2.01.02-85*
Цитата
4.16. Для эвакуации людей из зданий предус матриваются:
лестницы типов:
...
1-й —с выходом через наружную воздушную зону по балконам, лоджиям, открытым переходам, галереям;
2-й — с подпором воздуха при пожаре;
3-й — с выходом в лестничную клетку через тамбур-шлюз с подпором воздуха (постоянным или при пожаре).

C первым типом всё ясно, а по второму и третьему есть вопрос: во-первых, что это такое - подпор воздуха, smile.gif чем и куда его подпирают, и во-вторых - как отличить по внешним признакам второй тип от третьего? Если есть тамбур - автоматически 3-й?
ex_promt
Подпирают вентилятором.
Да, автоматически, но тамбур-шлюз должен быть на каждом этаже.
И самое главное - ЛК должна являться путём эвакуации и полностью соответствовать предъявляемым требованиям. smile.gif
Stellar
Цитата
Подпирают вентилятором.

А в чём смысл: это вытяжка воздуха из ЛК, или наоборот, подкачка воздуха, или ещё что-то? Сорри за дурацкий вопрос, конечно, но яндексом ничего не нашёл. sad.gif

Цитата
Да, автоматически, но тамбур-шлюз должен быть на каждом этаже.

А двери в этот тамбур - должны быть закрыты, или не обязательно, могут быть распахнутыми настеж?
ex_promt
Подпор означает, что давление воздуха в рассматриваемом помещении выше, чем в соседних, или - чем снаружи.
Насчёт дверей лучше посмотрите требования в указанном Вами СНИП.
Stellar
ex_promt
Спасибо.
Bueva
Есть незадымляемая лестничная клетка, нет лифтов, нет тамбуров шлюзов перед ней, лестница внутренняя на 4 этажа, административное здание, как посчитать количество воздуха необходимое для подпора, подача воздуха сверху. Все примеры и номограммы для расчета с лифтами.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.